제목 냉난방기 구입문의 빨리요.
작성자 sa**** (ip:)
  • 작성일 2014-08-04 15:29:48
  • 추천 추천하기
  • 조회수 1921
평점 0점

안녕하세요?

냉난방기 문의 드립니다.

 

5월초 매장을 이전했는데 사무실과 창고를 합쳐서 현제 평수 45평이고 물건이 약 15평정도 꽉 차있는 상태입니다.  사무실과 매장을 같이 써야하다보니 3인이 항상 한쪽 10평정도를 사용하고 있고 나머지공간은 전시장입니다.

전기같은것은 한번도 생각해 본적도 없고 막상 큰곳으로 이사와 보니 에어컨 설치부터 난관에 부딪치네요.

 

현제 3k짜리 주택용 전기를 반족씩 2군데 사용하고 있고 각각 지난달 98,590원(417kwh-주로 활동공간)과 38,90원(238kwh-물건쌓인곳)을 사용했습니다.

 

전등이 좀 많고 선풍기 3개와 냉장고 TV와 미싱 1대 사용하는게 거의 모두 입니다.

앞으로 컴퓨터 1대~2대 정도만 더 들어올 예정입니다.

 

냉난방기를 구입하려고 알아보다가 저희가 선택할 수 있는것은 220V에 단상 제품밖에 없다라구요. 물론 에어컨 때문에 3K주택용을 5K일반용으로 바꿀생각입니다.  한쪽에 비해 전기가 덜 나오는 쪽의 전기를 사용해서 냉난방기를 사용하려고 하는데..

220V단상제품으로 휘센과 센추리등이 있는것 같은데 개인적으로 센추리를 선호해서 알아보니

인버터와 펌프식 , 도시가스 에어컨이 있더라구요.

 

여기서 제가 궁금한점은 물건 220V에 5K짜리 일반용 전력이면 물론 조금 모자르겠지만 30평대 낸반방기에어컨을 사용할 수 있는건지?

어떤곳에서는 최초켤때 전기가 6K가 필요하기 때문에 전기공사없이 전혀 설치가 안된다고 하고 어떤곳에서는 전압기인가를 하나 따로 달면 가능하다고 하고 해서 어떤게 확실한지 모르겠습니다.

 

 그리고 인버터 냉난방기의 경우 난방이 냉방에 비해 많이 약하고 난방시 소비전력이 높아서 여름철 에어컨 사용시보다 전기를 더 많이 쓰고 난방능력도 반정도 라고 하는게 맞는지?

 

만약 도시가스식을 사용하면 도시가스 설치비가 100만원 달라고 하는데 냉난방기 사용시 인버터에어컨을 구입해서 쓰는것 보다 3년안에 설치비를 뽑을 수 있을지 궁금합니다. 물론 냉방이든 난방이든 4개월정도는 10기간 기준으로 사용하겠지요...

 

정말 이것 때문에 에어컨 설치도 못하고 엉덩이에 땀띠나고 두달째 쩌죽어가고 있습니다.

제게 맞는 냉난방기는 과연 어떤것인가요? 제발 도와주세요.

010-8484-4513

이길복

 

 

 

첨부파일
비밀번호 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
관리자게시 게시안함 스팸신고 스팸해제 목록
삭제 수정 답변
  • 관리자 2014-08-18 08:38:22 0점
    수정 삭제 댓글
    스팸글 급한 문의는 전화로 주시는게 더 빨리 답변해드릴수 있습니다!
  • 관리자 2014-08-18 08:53:59 0점
    수정 삭제 댓글
    스팸글 냉방은 상기 계약전력내 사용이 무난하나 난방시 소비전력이 크기에 고객님께서도 많이 알아보신것 같습니다.
    도시가스식 냉난방의 경우 난방효율도 좋고 겨울 난방시 유지비가 저렴하기에 도시가스배관이 들어와있다고 하면 도시가스식을 추천합니다. 하지만 내용상 설치비 100만원 운운하는 것을 보니 도시가스 배관이 없는 곳 같네요. 도시가스 배관을 깔아야할 경우에는 그렇게 초기비용이 많이 듭니다. 3년이상 쓰실것 같으면 몰라도 그 안에 이사를 하시거나 할 경우에는 그냥 전기식(인버터니, 히트펌프니 하는것들)을 쓰세요. 어차피 겨울에만 난방을 쓰시기때문에 길어도 4달? 짧으면 3달입니다.
  • 관리자 2014-08-18 08:58:56 0점
    수정 삭제 댓글
    스팸글 전기가 덜 먹는 제품으로는 인버터 제품이 있습니다. 인버터 냉난방기도 단상 220V 전압으로는 최대 30평짜리가 나오는데 그 제품은 겨울난방 소비전력이 시간당 6.5KW 가 소모됩니다. (모델명 CPV-Q1102F) 그러니 계약전력은 그 이상이 들어와있어야합니다.

스팸신고 스팸해제

댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력

댓글달기이름 :비밀번호 : 관리자답변보기

확인

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

관리자에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

관련 글 보기

관련글 모음
번호 상품명 제목 작성자 작성일 조회
3376 비밀글 견적요청 (주**** 2023-08-01 0
3375 분출 학원과 다 본다는 변모 시키며 좀 강하게 오늘 동참을 나왔었습니다 HIT a1**** 2023-03-10 314
3374 비밀글 산업용 냉방 전용 에어컨 구입 설치 위한 가견적 관리**** 2022-06-10 5
3371 비밀글 견적 요청드립니다. 울림**** 2022-02-17 17
3372    답변 답변 이메일로 보내 드렸습니다. HIT 관리자 2022-02-17 322

장바구니 0